        樓主  發表于: 34天前
        各位老鐵好
        有個設備目前需要控制一個MR-J4A 和一個步進馬達
        而步進馬達采用5V控制 J4A則是24V 請問接線該怎么接
        如下圖

        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 3829 個
        工控威望: 7176 點
        下載積分: 13204 分
        在線時間: 2535(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2024-05-22
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 34天前
        這樣的話,需要串聯一個2K的電阻吧
        微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
        請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
        yoyo2001426
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 3502 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2017-04-23
        最后登錄: 2024-05-23
        查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 34天前
        引用
        引用第1樓夢雨天涯于2024-04-19 08:33發表的  :
        這樣的話,需要串聯一個2K的電阻吧

        是的,需要串聯2K的電阻, 串在PUL+  or PUL- 還是都要呢
        整臺設備 只有一個DC24的電源供應器 那這樣步進馬達PUL 回路 會成立嗎
        wang620
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 118 點
        下載積分: 1959 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2021-04-27
        最后登錄: 2024-05-21
        查看wang620的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 34天前
        圖片:
        看型號是雷賽的
        yoyo2001426
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 224 個
        工控威望: 460 點
        下載積分: 3502 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2017-04-23
        最后登錄: 2024-05-23
        查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 34天前
        引用
        引用第3樓wang620于2024-04-19 09:53發表的  :
        看型號是雷賽的

        藍框處 可以直接接回P24V?

        chishiliu
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 71 點
        下載積分: 1546 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2023-11-28
        最后登錄: 2024-05-22
        查看chishiliu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 29天前
        引用
        引用第2樓yoyo2001426于2024-04-19 09:27發表的  :

        是的,需要串聯2K的電阻, 串在PUL+  or PUL- 還是都要呢
        整臺設備 只有一個DC24的電源供應器 那這樣步進馬達PUL 回路 會成立嗎

        PLC輸出端到驅動器那根線串電阻就行。
        天空流星
        SZ-CL
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 555 個
        工控威望: 6176 點
        下載積分: 14702 分
        在線時間: 533(小時)
        注冊時間: 2008-03-17
        最后登錄: 2024-05-22
        查看天空流星的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 28天前
        樓上說的對,脈沖信號中間加個2K的電阻,有方向信號的也要加電阻,電阻不要加在公共端,不然有時有莫名其妙的問題出現,不要問我是怎么知道的  
        biaogege520
        清晨的風
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 120 個
        工控威望: 287 點
        下載積分: 140 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2015-07-01
        最后登錄: 2024-05-22
        查看biaogege520的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 15天前
        步進驅動控制電源5V端口接24v串聯一個2K的電阻就可以了