        樓主  發表于: 18天前
        圖片:
        圖片:
        看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
        小地主22
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 384 點
        下載積分: 1323 分
        在線時間: 298(小時)
        注冊時間: 2020-04-30
        最后登錄: 2024-05-01
        查看小地主22的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 18天前
        沒啥大事,也就中性點偏移的時候機殼帶電而已
        暴躁小白兔
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 50 個
        工控威望: 97 點
        下載積分: 901 分
        在線時間: 25(小時)
        注冊時間: 2021-05-11
        最后登錄: 2024-05-03
        查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 18天前
        干弱點的我看著像TN-C-S 接法
        tvbaobao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 692 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2017-05-10
        最后登錄: 2024-04-30
        查看tvbaobao的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 18天前
        說實話我看著有點懵,這樣接就用不上漏電開關
        li19930121
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 644 個
        工控威望: 700 點
        下載積分: 11182 分
        在線時間: 361(小時)
        注冊時間: 2019-02-12
        最后登錄: 2024-05-01
        查看li19930121的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 18天前
        一般使用精密儀器少的工廠可以這樣使用,以及五金廠,三相四線制。
        缺點嗎,很明顯。設備運行時有漏電,外殼不單獨接地會偶爾電人。!
        tvbaobao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 692 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2017-05-10
        最后登錄: 2024-04-30
        查看tvbaobao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 18天前
        水處理行業也這樣處理嗎?
        ljb6688
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1681 個
        工控威望: 1813 點
        下載積分: 110638 分
        在線時間: 1796(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2024-04-30
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 18天前
        主 控電路應該分開好些,并做好保護
        電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        tvbaobao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 692 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2017-05-10
        最后登錄: 2024-04-30
        查看tvbaobao的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 18天前
        這個客戶是水處理行業的使用的,跟工廠的電控柜風格差異好大
        老兔子
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 655 個
        工控威望: 796 點
        下載積分: 6674 分
        在線時間: 489(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2024-05-03
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 18天前
        正常!

        只要做過重復接地就不會有什么危險。
        本帖最近評分記錄:
      1. 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 336 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 4001 分
        在線時間: 245(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2024-04-28
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 18天前
        PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。
        tvbaobao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 692 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2017-05-10
        最后登錄: 2024-04-30
        查看tvbaobao的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 17天前
        引用
        引用第9樓zhangqi_1234于2024-04-17 01:35發表的  :
        PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。

        請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?
        老兔子
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 655 個
        工控威望: 796 點
        下載積分: 6674 分
        在線時間: 489(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2024-05-03
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 17天前
        引用
        引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

        請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


        樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

        其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。